Лёха 10 Жалоба Опубликовано 28 января, 2011 Есть слои: 1 - опалубка 1 2 - армирование 1 3 - опалубка 2 4 - армирование 2 слои 1 и 2 находятся в одном уровне структуры, слои 3 и 4 в другом слои 1 и 2 заполнены заполняю слой 3, снимаю разрезы (работаю с ассоциативными видами), при этом 1 и 2 установлены как редактируемые в слое 4 в разрезах и на плане размещаю арматуру при выключении слоя 2 пропадает на плане арматура из слоя 4, причем на всех остальных видах она есть. при попытке снять спецификацию пишет, что нужно включить слой 2. что делать? (арматура слоя 4 должна иметь свою нумерацию) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pro100 120 Жалоба Опубликовано 28 января, 2011 Лёха сказал: заполняю слой 3, снимаю разрезы (работаю с ассоциативными видами), при этом 1 и 2 установлены как редактируемые Когда снимали разрезы... скорее всего зацепили данные из 1 и 2 А когда армировали... использовали эти данные. К данным от 1 и 2-го слоя, естественно привязалось армирование. Судя по Вашему описанию.. что пропадает армирование при выключении 2-го слоя... зацепили именно данные от 2-го слоя(хотя странно, если там расположено только армирование.) Возможно Вы там(2-й слой) виды дополнительно создавали? Но пока непонятная до конца ситуация... Если есть возможность, я хотел бы через Netviewer посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikAndr 224 Жалоба Опубликовано 28 января, 2011 у нас тут прям лучший бесплатный консультационный центр по Allplan :) 1- быстрые дельные ответы 2- люди готовы разбираться в вашей проблеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты