Перейти к содержанию
AllplanForum.RU
osm

Как армировать криволинейные поверхности

Рекомендуемые сообщения

osm    1
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать технологию армирования криволинейных (изогнутых в одной и двух плоскостях) поверхностей в Allplan. На данный момент стоит задача заармировать забежной марш.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Le111a    5
Было бы не плохо увидеть картинку с изображением "забежного марша".
И попробуйте ответить себе на вопрос: какой результат вы хотите получить? "заармировать марш" тут не будет являться ответом. Ответ это как в вашем понимании должен выглядеть конченый результат т.е. ответ некое изображение. Изменено пользователем Le111a

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
osm    1
Интересует как разложить стержни в нижней зоне с привязкой к геометрии нижней части марша. Нижняя часть марша изгибается в двух плоскостях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Le111a    5
[quote name='NikAndr']Никто не знает???[/QUOTE]

На самом деле эта тема уже довольно детально разбиралась на DWG.ru, но там речь шла о криволинейных пандусах. Ответ тут прост.

1 арматура раскладывается в плоскости
2 для криволинейных поверхностей имеем:
а) продольное армирование - спираль
б) радиальное армирование - размещение по окружности (в 2006 версии было размещение по спирали, в 2008 и далее его исключили, видимо планируя вставить в новую функцию "разместить", но то ли забыли, то ли забили, то ли нам не поставляют по непонятным причинам)
3 Радиальные стержни смещаем по высоте
Проблема в том что на мой вопрос "как хотите заармировать" ответа не последовало. Ибо у лестниц имеются точки опирания, в крайнем случае делаются балки сложной формы (фотография где то мелькала на DWG.ru сейчас нет времени искать к сожалению) -а вот это уже инженерный разговор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

×