GrayM

Неверный подсчет объемов арматуры

Рекомендуемые сообщения

GrayM    6
В спецификации по ГОСТ в мм поставляемой с Allplan 2012 неправильный подсчет веса одного арматурного стержня и соответственно всего объема арматуры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А версия allplan локализованная от официального дилера?
Выкладывайте спецификацию посмотрим только желательно 2009 версии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
GrayM    6

К сожалению 2009 версии нет, версия демка, но локализация официальная триал от Аллбау. Вопрос со спецификацией решается путем обратного расчета (в спецификации по сути расчитывается длина стержня, а все остальные цифры промежуточные), т.е. пляшем от длины стержня -> определяем вес одного -> расчитываем общий -> считаем итоговую сумму. Теперь другая проблемка "Ведомость расхода стали" не бьется со спецификацией арматуры. Спецификации стандартная и скорректированная во вложении (версия 2012)

Внешняя.rar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Juffin    52
Учитываете ли в спецификации коэффициент 1.1, который ставится при задании позиции арматуры. Учитывается ли округление в "ведомости расхода стали"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
GrayM    6
При армировании отдельными стержнями коэффициент 1,1 не используется. Округление в "ведомости расхода стали" происходит до "десятых", причем округляется конечная сумма поэтому погрешность не столь значительна. Суть проблемы в неверном промежуточном расчете спецификации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×